( 전체 검색 결과)
딴지일보 » 자유게시판
- 국정자원 화재에서 희한한 사실9월 27일꽤 오랜 시간동안 서비스가 안되고 있는데 국짐이나 언레기들이 공격하지 않음. 그러면 뭐다? 어찌됐건 꽤 오랜시간이 흘렀는데 장애 시에 이중화/백업이든 DR이든 동작을 못하고 서비스 안 된 전후사정은 밝혀야 합니다.
- [속보] 소방청 "국정자원 화재 완진에 시간걸려…중앙구조통제단 가동"9월 27일10시간…이후 연기 빼는 작업만 6시간 이상 (대전=연합뉴스) 박주영 기자 = 정부 전산시스템 서버와 데이터베이스를 대규모로 보유·관리하는 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재 … 화재 이틀째를 맞아 일단 큰 불길은 잡았지만, 리튬이온배터리 특성상 불이 완전히 꺼지지 않은 데다 다량의 연기로 현장에 진입하는 것이 쉽지 않기 때문이다. 27일 대전시 소방본부에 … 따르면 국가정보자원관리원에서 화재가 발생한 지 10시간 만에 큰 불길을 잡고, 현재 6시간 넘게 연기를 빼는 작업을 진행하고 있다. … 리튬이온배터리 화재는 한번 불이 나면 꺼지기 어렵고, 불이 꺼진 것처럼 보이더라도 다시 살아날 수 있다. … 전산실은 일정한 온도와 습도 유지가 필요한데, 화재로 항온·항습기가 고장 나면서 서버 전원은 모두 끈 상황이다. 이에 따라 정부 업무시스템 647개의 가동이 중단됐다.
- (종합)양주 찜질방서 LPG 가스 '꽝'…28명 중경상·72명 대피9월 27일다만 폭발로 인한 화재는 발생하지 않았다. 소방 당국은 장비 17대와 인력 42명을 동원해 구급·구조작업을 진행했으며, 피해 인원이 더 늘어날 수 있다고 전했다.
- 대전 국전자원 전산센터 화재 궁금증9월 27일배터리 회재면 UPS터진 것 같은데 그랬으면 전체 전원이 차단되서 서버들 다 꺼졌을 것 같은데요. 그럼 failover 상황이라 이중화 망으로 서비스 됐어야 하는 것 같은데 이상하네요. failover 동작이 수동이고, 전원만 들어오면 서비스 가능한 상황이라 주말동안 처리가 가능해서 상태 유지가 더 효율적이라고 판단하는 걸까요? 이중화 구성을 안하지는 않았을 것 같은데요...
- (종합2보)국가 전산망이 멈췄다…화재에 전산시스템 '셧다운'9월 27일(서울=연합뉴스) 양정우 기자 = 전날인 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에 있는 전산실 내 리튬이온배터리에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 … 정부는 서버 등 전산장비 보호를 위한 선제적 중단 조치라고 강조했으나, 화재에 국가 전산망이 속수무책으로 당하며 정부 온라인 서비스가 온통 먹통이 됐다는 비판을 피해 갈 수 없게 됐다 … 리튬이온배터리 특성상 화재 진압에 시간이 오래 걸리는 탓에, 정부는 정확한 피해 현황도 파악하지 못한 상황이다. … 이에 따라 복구 작업에도 착수하지 못해 국가 전산망 정상화까지 상당 시간이 소요될 것으로 전망된다. ◇ 전산실 배터리 화재…장비 보호위해 전체 시스템 647개 '셧다운' 행정안전부 … 화재가 발생한 배터리는 58V 리튬배터리로, 12개를 수납하는 캐비넷 총 16개 중 8개가 불에 탄 것으로 소방당국은 파악했다.
- “귀국하자마자 밤새 상황점검”…李 대통령, ‘국정자원 화재’ 보고받아9월 27일
- 국가정보데이터센터인데 하론가스소화장치같은거 설치가 안됐네요9월 27일국가기관 방화는 예전부터 반적세력들의 주요 수단이기 때문에 어젯밤 첫 소식들을때부터 싸아했습니다 특히나 저쪽놈들의 한축인 극렬개독교 세력은 많은 산불과 연관이 있다고 보기 때문에 어떤 화재건
- 국가정보자원관리원 화재 브리핑 듣는데 기레기들 정말 멍청하네9월 27일긴급구조통제단장이 브리핑 하는데 설명한 내용이 베터리팩에서 불이 났고 리튬이온 베터리는 물에 담궈 소화하는게 일반적이나 시설 특성상 물을 다량 소화를 못하는 상황이고 250여개의 베터리를 분리하는 과정에서 하나하나가 다 체결된걸 분리해야하고 이렇게 다 분리된 후 외부로 이동해 진화하려는 상황이다 근데 그게 시간이 걸리는 상황이다 라는 내용에서 왜 베터리 불을 못끄냐 왜 베터리 분리를 못하냐 등등 이미 브리핑 설명한걸 계속 묻고 또 묻고 아니 대체 말할때 어디갔다가 계속 비슷한 질문을 하냐고 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- 국가정보관리원 화재로 서버다운은 선재적 차단조치랍니다9월 27일Ups 배터리 교체중 전원차단된 배터리 1개 화재 발생 화재영향으로 항온항습기정상작동 불가 서버의 급격한 가열 우려로 선재적 가동 중단 국정업무 마비 이게 공식적으로 나온 내용입니다 … "화재의 영향으로 항온항습기가 제대로 작동하지 않아 서버의 급격한 가열이 우려되었고, 정보시스템을 안전하게 보전하기 위해 선제적으로 가동을 중단시킨 것"이라고 설명했다
- [속보] 李대통령, 국정자원 화재에 정부시스템 대응체계·서비스 점검9월 27일
- [속보] 잼프, 국가정보자원관리원 화재상황 밤새 점검 jpg ㅠㅠ9월 27일쉬지도 못하시고 ㅠㅠ
- [속보] 정부 "국정자원 화재로 정부 업무시스템 647개 가동 중단"9월 27일(서울=연합뉴스) 양정우 기자 = 전날인 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 파악됐다. … 김민재 행안부 차관은 27일 정부서울청사에서 연 브리핑에서 이같이 밝히면서 "화재의 영향으로 항온항습기가 제대로 작동하지 않아 서버의 급격한 가열이 우려됐고, 정보시스템을 안전하게 … 그는 이번 화재가 국정자원의 무정전 전원장치 배터리를 지하로 이전하기 위한 작업 중, 전원이 차단된 배터리 1개에서 발생했다고 원인을 설명했다.
- 국회에서 불 안나나 망말 직후9월 27일국정자원 화재. 2찍동네 사람들 사람에게 투표 하세요.
- 이해민의원 <화재 초진에 힘쓴 모든 분들 고생하셨습니다. 이 다음을 준비합시다>9월 27일
- 방금 올라온 국가정보자원관리원 화재 관련 대국민 공지9월 27일🚨국가정보자원관리원 화재, 위기 단계 ‘심각’ 격상 및 중앙재난안전대책본부 가동 행정안전부는 9월 27일(토) 오전 8시, 윤호중 장관 주재로 국가정보자원관리원 화재로 발생한 행정정보시스템
- 현재 대전 정부보안화재 관련9월 27일화재를 못잡아 위기단계를 격상한게 아니라 복구 하는데 신속히 할 필요가 있어 격상한것 같습니다. 진압보다 복구가 더 시급하니깐요... … 누가 보면 지금 불을 못잡아서 그런건가 하겠지만 시스템복구를 위해 일반화재처럼 물을 뿌리며 진압은 안하는걸로 알고 있습니다.
- '국가전산 심장부' 화재로 우체국 등 70개 서비스 마비9월 27일
- 국가 화재 기원해9월 27일누구냐 국민의힘 개 쓰레기 의원 좋냐? 호남이 아니라 실망했냐?
- [속보] 국정자원 화재, 위기단계 ‘심각’ 격상…중대본 가동9월 27일
- DR 상황 몇가지 격었던거9월 27일삼성과천센터 화재 화재로 수원센터로 이관했었죠 데이타는 잘갔고 서버도 잘살아올라와서 정말 특별히 문제되지않고 몇시간안에 서비스를 살렸었습니다.