( 전체 검색 결과)
딴지일보 » 자유게시판
- [속보] "국정자원 5층 전산실서 작업자 13명 리튬배터리 교체하다 불"작년 9월
- 리박스쿨 토론회 후기.jpg작년 9월박근혜 정부 시절 국정원이 "세월호 지겹다"는 여론을 조직적으로 퍼뜨렸던 일이 떠오릅니다. 지금의 "리박스쿨 지겹다", "이명박 타령 지겹다"는 말도 우연이 아닙니다.
- 사법부 역겹네요작년 9월행정부는 한가해서 국회 국정 감사 열심히 받나요? 그러면 이제부터 입법부와 행정부의 독립을 위해서 행정부 공무원 입법부 공무원의 모든 공소는 기각한다고 하던가.
- 나경원 "李대통령, 행안부 장관 경질해야...작년 9월나경원 국민의힘 의원은 27일 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재에 대해 "이재명 대통령은 과거 자신의 주장대로 윤호중 행정안전부 장관을 경질하고 대국민 사과를 하라"고 했습니다
- [속보] 소방청 “국정자원 화재 완진에 시간걸려”작년 9월
- 국정자원 화재에서 희한한 사실작년 9월꽤 오랜 시간동안 서비스가 안되고 있는데 국짐이나 언레기들이 공격하지 않음. 그러면 뭐다? 어찌됐건 꽤 오랜시간이 흘렀는데 장애 시에 이중화/백업이든 DR이든 동작을 못하고 서비스 안 된 전후사정은 밝혀야 합니다.
- [속보] 소방청 "국정자원 화재 완진에 시간걸려…중앙구조통제단 가동"작년 9월열폭주로 초진에만 10시간…이후 연기 빼는 작업만 6시간 이상 (대전=연합뉴스) 박주영 기자 = 정부 전산시스템 서버와 데이터베이스를 대규모로 보유·관리하는 대전 국가정보자원관리원(국정자원 … 국정자원은 장비를 조달해 데이터를 긴급 복구한다는 방침이지만, 상당한 시일이 걸릴 전망이다. … 국정자원 관계자는 "아직 열기가 빠지지 않아서 복구작업에 착수하지 못하는 상황"이라며 "복구가 언제 끝날지는 열기가 빠지고 소방 안전 점검 끝나고 서버를 재가동해봐야 알 수 있다"고
- (종합2보)국가 전산망이 멈췄다…화재에 전산시스템 '셧다운'작년 9월(서울=연합뉴스) 양정우 기자 = 전날인 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에 있는 전산실 내 리튬이온배터리에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 … 정상화까지 상당 시간이 소요될 것으로 전망된다. ◇ 전산실 배터리 화재…장비 보호위해 전체 시스템 647개 '셧다운' 행정안전부 등에 따르면 국가 전산망의 '심장부'라 볼 수 있는 국정자원 … 화재로 전산실 내부에 열기가 강해지자, 전산실 적정온도를 유지해주는 항온항습장치가 작동을 멈췄고, 서버 등 전산 장비가 훼손될 것을 우려한 국정자원 측은 대전 본원 내 시스템 647개의 … 대전 본원과 분원 개념인 광주·대구센터를 둔 국정자원에는 정부 업무서비스를 기준으로 모두 1천600개 서비스를 제공할 수 있는 정보시스템이 있다. … 이재용 국정자원 원장은 이날 브리핑에 동석해 "화재 원인은 감식을 해봐야 알 것"이라며 "손상에 따라 (복구가) 바로 되는 것도 안 되는 것도 있을 텐데 복구하면서 공개할 것"이라고
- “귀국하자마자 밤새 상황점검”…李 대통령, ‘국정자원 화재’ 보고받아작년 9월
- 국가정보관리원 화재로 서버다운은 선재적 차단조치랍니다작년 9월Ups 배터리 교체중 전원차단된 배터리 1개 화재 발생 화재영향으로 항온항습기정상작동 불가 서버의 급격한 가열 우려로 선재적 가동 중단 국정업무 마비 이게 공식적으로 나온 내용입니다
- [속보] 李대통령, 국정자원 화재에 정부시스템 대응체계·서비스 점검작년 9월
- [속보] 정부 "국정자원 화재로 정부 업무시스템 647개 가동 중단"작년 9월(서울=연합뉴스) 양정우 기자 = 전날인 26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원에 있는 전산실에서 발생한 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동이 중단된 것으로 파악됐다. … 그는 이번 화재가 국정자원의 무정전 전원장치 배터리를 지하로 이전하기 위한 작업 중, 전원이 차단된 배터리 1개에서 발생했다고 원인을 설명했다.
- 국회에서 불 안나나 망말 직후작년 9월국정자원 화재. 2찍동네 사람들 사람에게 투표 하세요.
- [속보] 국정자원 화재, 위기단계 ‘심각’ 격상…중대본 가동작년 9월
- 컴알못인데 국정자원? 같은 곳은 재난복구센터가 따로 없는건가여? ㄷ ㄷ작년 9월은행권 같은곳은 아예 다른 위치에 재난복구시 몇분이내 복구목표로 dr센터 같은걸 운용하는걸로 들었는데여 왠지 정부 중요 전산시설이면 그렇게 운용해야될거 같은데..ㄷ ㄷ
- [속보] 행안부, 국정자원 화재로 '위기상황대응본부' 가동작년 9월(서울=연합뉴스) 양정우 기자 = 행정안전부는 26일 국가정보자원관리원 화재로 인한 정부 전산서비스 장애에 대응하기 위해 윤호중 장관 주재로 긴급 상황판단회의를 열어 위기경보를 '경계' 단계로 발령했다고 밝혔다. 경계 단계 발령에 따라 위기상황대응본부를 가동했다. 행안부는 대국민 안내 메시지를 통해 국민에게 상황을 정확히 알려 불편을 최소화하고, 업무 연속성 계획에 따라 대응해가기로 했다. 이번 화재로 인해 영향을 받은 정보시스템은 국민신문고, 모바일 공무원증 등으로, 장애시스템은 안내 페이지나 메시지, 알림 등을 통해 알릴 예정이다.
- [속보] "국정자원 5층 전산실 리튬배터리서 불났다 신고…100명 대피"작년 9월
- [속보] "소비쿠폰은 국정자원 대구센터 관리…신청·지급·이용 정상"작년 9월
- (종합)국정자원 화재로 70개 정부 전산서비스 마비…1명 부상작년 9월행안부는 이날 국정자원 화재로 대전 본원에 입주한 정부 서비스가 중단됐다고 밝혔다.
- [속보] "국정자원 화재에 소방관 73명·소방차 26대 투입 진화중"작년 9월(서울=연합뉴스) 양정우 기자 = 행정안전부는 26일 오후 8시 15분께 대전의 국가정보자원관리원에서 배터리 화재가 발생해 대전 본원에 입주한 정부 서비스가 중단됐다고 밝혔다. 당국은 화재를 진압하고 있다. 이번 화재로 영향을 받은 정부 서비스는 모바일 신분증과 국민신문고 등 1등급 12개, 2등급 58개 시스템으로 파악됐다. 행안부는 불이 난 뒤 신속히 대피했으나, 1명이 경상을 입는 등 피해자가 발생했다고 전했다. 윤호중 행안부 장관은 화재를 신속히 진압하고, 인명 안전을 최우선으로 하되 정부 서비스 장애 복구를 위해 가용 자원을 최대한 동원하라고 지시했다.